电缆故障测距方法
发布者:admin 发布日期:2018-09-20

     随着电力的普及,每年因为各种原因报废的电缆数量有很多,这也促进了废旧电缆回收行业的大力发展。作为一家专业的废旧电缆回收厂家,优顺物资回收中心认为,电缆通常是因为压损从而出现故障导致报废,所以,定期对电缆进行检测维护是很有必要的,今天我们就来跟大家介绍一些电缆故障测距的方法:



     故障定点常用的测距方法有以下两种:      

     1、直流电桥法:直流电桥法时至今仍是广泛应用的一种测距方法,基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点,并根据慧斯登电桥的原理,我们可将电缆短路接地,这样故障点两侧的环线电阻就引入直流电桥,测量其比值。我们可以由测得的比值和电缆全长 比就可算出测量端到故障点的距离。    
 
     2、脉冲法:脉冲法能较好地解决高阻和闪络性故障的探测,而且不必过多地依赖电缆长度、截面等原始资料,因而得到越来越多的应用。

     但是如果在工作中如果缺乏适当电容器时,若仅有一根缆芯有故障,还可用另一芯作电容器;

     但两芯有故障时则不可用,以免第三芯也有损坏,给电桥测量增添困难,采用声测法我们应注意以下几点:    


     1、由于冲击放电的大电流流过主地网引起的电压升高可能危及与地网相连的其他设备,所以变压器和电容器不但应可靠接地,而且要与电缆内护层直接相连。     

     2、被试电缆应能承受所选的试验电压而不致产生新的故障,试验设备应有足够容量,特别是硅二极管,过载能力很低,要有充分的裕度。如试验设备容量不够,可采取加压15分钟间歇5分钟的方法,同时监视调压器和电源线的温度。    

     4、断线和闪络故障常发生在中间接头中。因此,我们在用脉冲法确定大致地段后,可用声测法定点,并着重检查中间接头。      

     3、由于在放电瞬间有冲击电流从故障点流经护层,使护层电位瞬时抬高,因此除故障处放电外,有时在其他接地点处也会有杂散和寄生的放电,例如在电缆裸出部分的金属夹子等处,我们应注意分辨。    

     总之,电缆线路故障检测可按以下步骤进行:首先确定故障的性质,选择适当的测量 方法;其次确定故障的地段;最后确定故障点,实践证明是行之有效的。我们掌握了电缆故 障性质的确定及故障的检测方法,做到早预见、早防治,检测发现故障问题及时采取有效 的补救措施,从而保证供电安全。